<entry>
<author><name><![CDATA[malkos]]></name></author>
<updated>2018-10-02T07:57:08+01:00</updated>
<published>2018-10-02T07:57:08+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212146#p212146</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212146#p212146"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212146#p212146"><![CDATA[
Udało mi się wyjaśnić o co chodzi a przy okazji mam parę screenów, które mogą się wydać interesujące.<br />Zacząłem się stosować do waszych wskazówek.<br /><br />Podałem impuls prostokątny na max485. DE na stałe do +. <br />Bez rezystora czyli ze zdjętą zworką zestawu ATB wygląda to tak:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/f45df7b085d57c0d02db3392e559905d.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/f45df7b085d57c0d02db3392e559905d.jpg" alt="Obrazek" /></a><br />Z rezystorem:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/6ba5792156499cbf5d3cb5324f2e02c0.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/6ba5792156499cbf5d3cb5324f2e02c0.jpg" alt="Obrazek" /></a><br />Gdy podłącze odbiornik pojawiają się dodatkowe zakłócenia:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/683cf4a1bfd9d5e7e37f192c7e9e667a.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/683cf4a1bfd9d5e7e37f192c7e9e667a.jpg" alt="Obrazek" /></a><br />Gdy połączę masy sytuacja się poprawia:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/0143d8f47ee484a7e7245c5f2b8329fc.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/0143d8f47ee484a7e7245c5f2b8329fc.jpg" alt="Obrazek" /></a><br />A gdy zastosuje innego maxa(poza zestawem ATB) już tak:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/07c3d6887aab929da7797340547715e7.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/07c3d6887aab929da7797340547715e7.jpg" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Wychodzi na to, że coś jest z tym maxem. Dzięki za pomoc.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=19305">malkos</a> — 2 paź 2018, o 07:57</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[rskup]]></name></author>
<updated>2018-10-01T22:20:37+01:00</updated>
<published>2018-10-01T22:20:37+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212135#p212135</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212135#p212135"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212135#p212135"><![CDATA[
A ten stan przed, przypadkiem nie jest związany z brakiem sterowania przez ciebie nadawaniem na szynie RS485 (wszystkie nadajniki mają wysoką impedancję)?<br /><br />-- <br />Pozdrawiam,<br />Robert<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3427">rskup</a> — 1 paź 2018, o 22:20</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[kijas1]]></name></author>
<updated>2018-10-01T18:37:30+01:00</updated>
<published>2018-10-01T18:37:30+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212128#p212128</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212128#p212128"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212128#p212128"><![CDATA[
Dlatego pytałem, bo też kiedyś myślałem, że opornik 120Om służy do wymuszenia prądu. Potem poznałem czym jest impedancja linii i dopasowanie i wszystko stało się jasne.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=4627">kijas1</a> — 1 paź 2018, o 18:37</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[JarekB]]></name></author>
<updated>2018-10-01T18:21:31+01:00</updated>
<published>2018-10-01T18:21:31+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212127#p212127</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212127#p212127"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212127#p212127"><![CDATA[
<div class="quotetitle">kijas1 napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br /><div class="quotetitle">JarekB napisał(a):</div><div class="quotecontent">RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?<br /></div><br />Dlaczego uważasz, że 485 jest interfejsem prądowym? <br />Napięcia można mierzyć między masą, ale analizować należy różnicę napięć jaka jest pomiędzy A i B, gdyż jest to interfejs różnicowy. <br />Czy są jakieś problemy z transmisją, czy chodzi tylko o to, że oscylogramy są inne?</div><br />OK <br />Masz racje z tym że nie jest to interfejs prądowy. Trochę chlapnąłem <br />Przez ostatnie kilkanaście lat miałem na końcach linii oporniki 120 Omów i tak mi się wkręciło że jest prądowy interfejs.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=18188">JarekB</a> — 1 paź 2018, o 18:21</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[kijas1]]></name></author>
<updated>2018-10-01T17:52:15+01:00</updated>
<published>2018-10-01T17:52:15+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212126#p212126</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212126#p212126"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212126#p212126"><![CDATA[
<div class="quotetitle">JarekB napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?<br /></div><br />Dlaczego uważasz, że 485 jest interfejsem prądowym? <br />Napięcia można mierzyć między masą, ale analizować należy różnicę napięć jaka jest pomiędzy A i B, gdyż jest to interfejs różnicowy. <br />Czy są jakieś problemy z transmisją, czy chodzi tylko o to, że oscylogramy są inne?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=4627">kijas1</a> — 1 paź 2018, o 17:52</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[JarekB]]></name></author>
<updated>2018-10-01T13:45:58+01:00</updated>
<published>2018-10-01T13:45:58+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212125#p212125</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212125#p212125"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212125#p212125"><![CDATA[
RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=18188">JarekB</a> — 1 paź 2018, o 13:45</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2018-10-01T11:17:36+01:00</updated>
<published>2018-10-01T11:17:36+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212116#p212116</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212116#p212116"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212116#p212116"><![CDATA[
zdejmij na początek zworkę załączającą terminatro 120R na zestawie ATB<br /><br /><strong><span style="color: #808000">------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]</span></strong><br /><br />połączyłeś masy ? jeśli nie to sprawdź z połączonymi masami przede wszystkim<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 1 paź 2018, o 11:17</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malkos]]></name></author>
<updated>2018-10-01T11:11:47+01:00</updated>
<published>2018-10-01T11:11:47+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212115#p212115</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212115#p212115"/>
<title type="html"><![CDATA[RS485 nieprawidłowy poziom napięcia na linii B]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=21353&amp;p=212115#p212115"><![CDATA[
Witam,<br /><br />Bawię się rs485. Z komputera poprzez interfejs(EVC8004) wysyłam ramkę i wygląda ona tak:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/aa29bc316d0fc1d98d44e0f85e320cf0.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/aa29bc316d0fc1d98d44e0f85e320cf0.jpg" alt="Obrazek" /></a><br />W tym przypadku wszystko działa.<br />Legenda:<br />niebieski-sygnał B po stronie RS485<br />żółty-sygnał A po stronie RS485<br /><br />Jak wyślę ramkę z uC poprzez max485 otrzymuje coś takiego:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/19305/fbc6c1853fdfc1925ea4cd7396719905.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/19305/fbc6c1853fdfc1925ea4cd7396719905.jpg" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Pomijając to, że ramka nie jest identyczna, na linii B widać, że przed wysłaniem ramki jest stan wysoki oraz napięcia nie spadają do zera tak jak w pierwszym przypadku.<br />Macie może jakieś podpowiedzi gdzie szukać? <br /><br />Układ jest na zestawie ATB.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=19305">malkos</a> — 1 paź 2018, o 11:11</p><hr />