<entry>
<author><name><![CDATA[grzeniu 73]]></name></author>
<updated>2019-04-12T17:49:59+01:00</updated>
<published>2019-04-12T17:49:59+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218214#p218214</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218214#p218214"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Akumulator GP 1272]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218214#p218214"><![CDATA[
Prostownik sam robiłem i mierze napięcie na zaciskach osobnymi przewodami. Własnie po to żeby nie było przekłamania z powodu kabli. Mam stare aku z hulajnogi elektrycznej. Raz sie lądują normalnie ,a innym razem własnie natężenie nie spada do mniej więcej zera. Algorytm ladowania zaczerpnąłem z neta. Teraz jest wszystko ok. Jednak wcześniej na zasilaczu laboratoryjnym  bylo roznie.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1519">grzeniu 73</a> — 12 kwi 2019, o 17:49</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[grzeniu 73]]></name></author>
<updated>2019-04-12T15:43:16+01:00</updated>
<published>2019-04-12T15:43:16+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218207#p218207</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218207#p218207"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Akumulator GP 1272]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218207#p218207"><![CDATA[
Dodam ,tylko ,ze przydałby sie automatyczny wyłącznik. Mam takie akumulatory i prąd po naładowaniu nie spada do zera i po czasie aku zaczyna sie grzać. Ja w swoim prostowniku zrobiłem czasowy i wyłącza sie po określonym czasie<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1519">grzeniu 73</a> — 12 kwi 2019, o 15:43</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[zoom]]></name></author>
<updated>2019-04-12T12:35:39+01:00</updated>
<published>2019-04-12T12:35:39+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218194#p218194</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218194#p218194"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Akumulator GP 1272]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218194#p218194"><![CDATA[
Masz na nim podane dwa zakresy napięć.<br />Standby use: 13.5V-13.8V - typowo UPSowe zastosowanie - pod takim napięciem może sobie być cały czas.<br />Cycle use: 14.4V-15.0V - przy użytkowaniu cyklicznym - ładowanie/rozładowanie - do takiego maks napięcia ładujesz. Prąd ustawiasz bezpiecznie na 0,1C czyli tu 720mA, zazwyczaj producenci dopuszczają prąd 0,3C 2,16A - i taki też widzę widnieje w opisie.<br /><br />Po życiu w UPS te baterie mogą już być bezużyteczne, ale sprawdź. Bo firma chyba przyzwoita.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=685">zoom</a> — 12 kwi 2019, o 12:35</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2019-04-12T11:57:02+01:00</updated>
<published>2019-04-12T11:57:02+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218185#p218185</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218185#p218185"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Akumulator GP 1272]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218185#p218185"><![CDATA[
to się ładuje normalnie jak kwasowe samochodowe <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> mają ten sam zakres napięć ... <br /><br />Wprost z zasilacza to może jednak nie ? Zależy czy masz i jaki ew ogranicznik prądu ładowania no i czy możesz ustawić jego max napięcie zdaje się ok 13,8 V<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 12 kwi 2019, o 11:57</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Jaglarz]]></name></author>
<updated>2019-04-12T11:02:30+01:00</updated>
<published>2019-04-12T11:02:30+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218177#p218177</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218177#p218177"/>
<title type="html"><![CDATA[Akumulator GP 1272]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22164&amp;p=218177#p218177"><![CDATA[
Takie 2 cuda wyciągłem ostatnio z podarowanego UPSa Fideltronik Lupus 1000 LCD.<br /><br /><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/471/df5e1968aa1f175f3ea9b4c36c10f3fd.jpg" alt="Obrazek" /><br /><br />Ktoś wie jak to ładować? Czy można zostawić pod napięciem zasilacza czy też automatyka musi rozłączać?<br /><br />W sumie mógłbym zmontować zasilacz jaki jest w UPSie ale nie mogę do niego znaleźć schematu.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=471">Jaglarz</a> — 12 kwi 2019, o 11:02</p><hr />
]]></content>
</entry>