<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl-pl">
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://forum.atnel.pl/feed.php?f=30&amp;t=4161&amp;mode" />

<title>ATNEL tech-forum</title>
<link href="https://forum.atnel.pl/index.php" />
<updated>2013-09-13T21:36:52+01:00</updated>

<author><name><![CDATA[ATNEL tech-forum]]></name></author>
<id>https://forum.atnel.pl/feed.php?f=30&amp;t=4161&amp;mode</id>
<entry>
<author><name><![CDATA[coolpablos]]></name></author>
<updated>2013-09-13T21:36:52+01:00</updated>
<published>2013-09-13T21:36:52+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49497#p49497</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49497#p49497"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ADM2484 - łączenie w sieci RS485]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49497#p49497"><![CDATA[
Teraz wszystko stało się jasne <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> Dzięki Panowie <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=185">coolpablos</a> — 13 wrz 2013, o 21:36</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[BARTB]]></name></author>
<updated>2013-09-13T09:34:18+01:00</updated>
<published>2013-09-13T09:34:18+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49416#p49416</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49416#p49416"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ADM2484 - łączenie w sieci RS485]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49416#p49416"><![CDATA[
RT to terminator podłączany do magistrali na jej początku i końcu, zazwyczaj w sieciach RS485 stosuje się rezystor o wartości 120 omów.<br /><br />Z doświadczenia wiem, że na krótkich przewodach terminator jest nie potrzebny. U mnie na 10 metrach skrętki i przy 4 driverach podpiętych do magistrali bez terminatora działa wyśmienicie, ale kiedy w grę wchodzą większe odległości (już kilkudziesięciu lub kilkuset metrów) terminator staje się niezbędny.<br /><br />Ja zawsze gdy projektuję układy działające z RS485 zawsze na schemacie i na płytce daję ten rezystor i zworkę, żeby w razie potrzeby zaterminować magistralę.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1542">BARTB</a> — 13 wrz 2013, o 09:34</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Anonymous]]></name></author>
<updated>2013-09-13T06:06:31+01:00</updated>
<published>2013-09-13T06:06:31+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49391#p49391</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49391#p49391"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ADM2484 - łączenie w sieci RS485]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49391#p49391"><![CDATA[
Przy tak krótkich kablach raczej terminator nie jest Ci potrzebny. Tu chodzi o to aby dopasować zakończenie linii do jej impedancji tak aby nie powstawały odbicia.<p>Statystyki: Napisane przez Gość — 13 wrz 2013, o 06:06</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mikandrzej]]></name></author>
<updated>2013-09-13T05:17:24+01:00</updated>
<published>2013-09-13T05:17:24+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49390#p49390</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49390#p49390"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ADM2484 - łączenie w sieci RS485]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49390#p49390"><![CDATA[
Czy ten Rt to nie jest tylko symbol impedancji kabla? W sensie zastępcza impedancja tylko do schematu?<br /><br />Jest w nocie jakiś wzór na niego?<br /><br />Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=431">mikandrzej</a> — 13 wrz 2013, o 05:17</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[coolpablos]]></name></author>
<updated>2013-09-13T04:24:51+01:00</updated>
<published>2013-09-13T04:24:51+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49389#p49389</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49389#p49389"/>
<title type="html"><![CDATA[ADM2484 - łączenie w sieci RS485]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=4161&amp;p=49389#p49389"><![CDATA[
Witam,<br />Posiadam 5 sztuk układu ADM2484 (izolator galwaniczny RS485); w dokumentacji jest dla mnie niezrozumiały schemat dotyczący łaczenia tych scalaczków, mianowicie chodzi o rezystor Rt. Czy jeżeli nie stosuję skrętki (w moim przypadku są to krótkie, 10 cm kablowe połączenia pomiędzy płytkami przewodem IDC), to ten schemat też jest prawidłowy? <br />Poniżej zamieszczam schemat o którym wspomniałem:<br /><br /><a href="http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/471/bd50759e96326e294a0df0c12b4a82a0.png"  class="postlink"><img src="http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/thumb/471/bd50759e96326e294a0df0c12b4a82a0.png" alt="Obrazek" /></a><br /><br /><span style="color: #FF0000">(Uploaded with <a href="http://imageshack.us"  class="postlink">ImageShack.us</a>)</span><br /><span style="color: #FF0000">Źle umieszczony obrazek, następnym razem będzie ostrzeżenie - Różowy J.</span><br /><br />Edit: zapomniałem dodać, że sieć ma działać w konfiguracji half-duplex (1 master &quot;odpytujący&quot; po koleji każdy z 4 slave-ów)<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=185">coolpablos</a> — 13 wrz 2013, o 04:24</p><hr />