<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-18T10:30:11+01:00</updated>
<published>2018-07-18T10:30:11+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209904#p209904</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209904#p209904"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209904#p209904"><![CDATA[
Rolety mają wbudowany system wykrywania przeciążenia i automatycznego ustawiania krańcówek<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 18 lip 2018, o 10:30</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[msSpider]]></name></author>
<updated>2018-07-17T23:26:18+01:00</updated>
<published>2018-07-17T23:26:18+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209897#p209897</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209897#p209897"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209897#p209897"><![CDATA[
Czy testowałeś ile wzrośnie prąd przy zablokowaniu rolety np. przez oblodzenie? Można by było wtedy zrobić zabezpieczenie przed uszkodzeniem rolety.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2487">msSpider</a> — 17 lip 2018, o 23:26</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-14T21:38:25+01:00</updated>
<published>2018-07-14T21:38:25+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209814#p209814</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209814#p209814"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209814#p209814"><![CDATA[
Na razie do testów wziąłem 100n, ale pewnie zrobię tak jak piszesz, będzie mniej kodu do wyprodukowania <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 14 lip 2018, o 21:38</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malu]]></name></author>
<updated>2018-07-14T17:31:31+01:00</updated>
<published>2018-07-14T17:31:31+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209808#p209808</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209808#p209808"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209808#p209808"><![CDATA[
Jakiej pojemności kondensator zastosowałeś za optoizolatorem?<br /> Przy nieco większej pojemności powinieneś uzyskać  stan niski zamiast prostokąta. O ile dobrze pamiętam było to coś około 1 do 2,2uf.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3530">malu</a> — 14 lip 2018, o 17:31</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-14T16:11:36+01:00</updated>
<published>2018-07-14T16:11:36+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209801#p209801</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209801#p209801"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209801#p209801"><![CDATA[
Zobaczyłem jak ma się sprawa z ACS, więc tak wygląda sygnał z wyłączonym odbiornikiem<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/393/a9b258de6cf340af2541ab9979ac73b5.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/393/a9b258de6cf340af2541ab9979ac73b5.jpg" alt="Obrazek" /></a><br /><br />A tak z włączonym:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/393/f44c6342b85e567554a602c4fe34bb62.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/393/f44c6342b85e567554a602c4fe34bb62.jpg" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Widać, że faktycznie bez problemu da się to oprogramować. Przetestowałem też propozycję kolegi malu, działa wyśmienicie, dostaje na wyjściu ładny prostokąt co uprości mocno całość <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> Czas przeprojektować płytkę.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 14 lip 2018, o 16:11</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[SylwekK]]></name></author>
<updated>2018-07-14T11:37:01+01:00</updated>
<published>2018-07-14T11:37:01+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209797#p209797</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209797#p209797"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209797#p209797"><![CDATA[
Nie zmienia to faktu, że masz ACS'a w układzie i warto by było coś z nim zrobić <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";-)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1922">SylwekK</a> — 14 lip 2018, o 11:37</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-14T11:31:35+01:00</updated>
<published>2018-07-14T11:31:35+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209796#p209796</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209796#p209796"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209796#p209796"><![CDATA[
I właśnie o takie pomysły mi chodziło, zadałem pytanie jak wykryć płynący prąd, ale tak naprawdę chodziło mi po prostu o informację czy roleta pracuje. Nie ma znaczenia, czy wykryje prąd, czy odpowiednie napięcie jakie się odłoży np na boczniku, czy pomyśle kolegi malu. Dopijam kawkę i śmigam testować. Dzięki! <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 14 lip 2018, o 11:31</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:30:47+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:30:47+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209795#p209795</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209795#p209795"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209795#p209795"><![CDATA[
Chodzi tylko o to, że to już zabawa z 230V i lepiej żeby jakaś początkująca osoba nie mająca takiej wiedzy praktycznej jak ty - nie spróbowała odtworzyć tego wiesz - ot tak - równolegle <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> lepiej chuchać na zimne<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 14 lip 2018, o 10:30</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malu]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:27:55+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:27:55+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209794#p209794</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209794#p209794"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209794#p209794"><![CDATA[
<div class="quotetitle">mirekk36 napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />No tak - ale ze schematu to jasno nie wynika że w szereg z obciążeniem <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> więc można się nieźle pomylić i jak ktoś zrobi to inaczej to będzie bum <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><br /></div><br /><br />Wkleiłem na szybko z Eagle.<br />Chodziło mi tylko o samą ideę sprawdzania spadku napięcia na diodach.<br /><br />Faktycznie mogłem lepiej opisać, mój błąd.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3530">malu</a> — 14 lip 2018, o 10:27</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:24:48+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:24:48+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209793#p209793</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209793#p209793"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209793#p209793"><![CDATA[
no i teraz to już jest jasna sprawa <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 14 lip 2018, o 10:24</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malu]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:21:21+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:21:21+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209792#p209792</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209792#p209792"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209792#p209792"><![CDATA[
Dorysowałem na szybkiego 2 przekaźniki<br /><br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/3530/d05ed66a74c985825382222a544d2a7b.png"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/3530/d05ed66a74c985825382222a544d2a7b.png" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Procek załącza przekaźnik, jeśli silnik opuszcza/podnosi roletę to na diodach mamy spadek napięcia<br />który załącza optoizolator.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3530">malu</a> — 14 lip 2018, o 10:21</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:18:43+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:18:43+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209791#p209791</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209791#p209791"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209791#p209791"><![CDATA[
No tak - ale ze schematu to jasno nie wynika że w szereg z obciążeniem <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /> więc można się nieźle pomylić i jak ktoś zrobi to inaczej to będzie bum <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 14 lip 2018, o 10:18</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[SylwekK]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:09:27+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:09:27+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209790#p209790</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209790#p209790"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209790#p209790"><![CDATA[
Dopiero teraz zauważyłem, że to w szeregu ma pracować. Ups... przepraszam, w takim układzie będzie to działać. Sam kiedyś stosowałem niewielkie diody prostownicze w szeregu z halogenami 500W dla ich łagodnego startu i nic im nie było. Koncepcja ze spadkiem napięcia na dwóch jak najbardziej sensowna. Silnik takiego spadku nie odczuje w ogóle.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1922">SylwekK</a> — 14 lip 2018, o 10:09</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2018-07-14T10:00:11+01:00</updated>
<published>2018-07-14T10:00:11+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209789#p209789</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209789#p209789"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209789#p209789"><![CDATA[
rozumiem że to rozwiązanie z wstawieniem w szereg z odbiornikiem tego układu, odnosi się zarówno do przewodu podnoszącego i opuszczającego, czyli dwa układziki na roletę. ?<br /><br /><strong><span style="color: #808000">------------------------ [ Dodano po: 5 minutach ]</span></strong><br /><br />a..... do przekaźników sterujących, <br />czyli wykrywanie włączonego przekaźnika.<br />kolega savian86 kombinuje testowanie prądu przy silniku.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 14 lip 2018, o 10:00</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malu]]></name></author>
<updated>2018-07-14T09:48:35+01:00</updated>
<published>2018-07-14T09:48:35+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209787#p209787</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209787#p209787"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209787#p209787"><![CDATA[
To rozwiązanie działa u mnie od około 3 lat w kilkudziesięciu sterownikach rolet.<br />Do dzisiaj nic nie wybuchło.<br /><br />FAZA_IN -&gt; 230V<br />FAZA_OUT -&gt; do przekaźników sterujących silnikiem rolety.<br /><br />Napięcie jakie odłoży się na diodach wykrywa optoizolator.<br />Diody nie są wpięte bezpośrednio między L i N.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3530">malu</a> — 14 lip 2018, o 09:48</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[SylwekK]]></name></author>
<updated>2018-07-14T09:34:37+01:00</updated>
<published>2018-07-14T09:34:37+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209786#p209786</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209786#p209786"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209786#p209786"><![CDATA[
Bum! jak ta lala <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1922">SylwekK</a> — 14 lip 2018, o 09:34</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2018-07-14T09:23:17+01:00</updated>
<published>2018-07-14T09:23:17+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209785#p209785</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209785#p209785"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209785#p209785"><![CDATA[
<div class="quotetitle">malu napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Witam,<br /> <br /> kilka lat temu miałem taki sam problem, przetestowałem kilka pomysłów,<br /> ostatecznie zastosowałem takie rozwiązanie:<br /><br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/3530/c3fef070a12f75ad66a273d4a77482f1.png"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/3530/c3fef070a12f75ad66a273d4a77482f1.png" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Nie jestem do końca pewny wartości kondensatora,  dobierałem ją doświadczalnie <br />tak aby uzyskać stabilny stan niski. Ostatecznie było ty chyba coś około 1uF.<br /></div><br /><br />coś mi się wydaje, że przy takim podłączeniu tego optoizolatora - powstałaby tylko kula ognia i dymu, sam optoizolator poszedłby do krainy wiecznych łowów a z tych diod prostowniczych zostałyby tylko skwarki osadzone na kawałkach nóżek.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 14 lip 2018, o 09:23</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[malu]]></name></author>
<updated>2018-07-14T08:54:20+01:00</updated>
<published>2018-07-14T08:54:20+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209783#p209783</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209783#p209783"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209783#p209783"><![CDATA[
Witam,<br /> <br /> kilka lat temu miałem taki sam problem, przetestowałem kilka pomysłów,<br /> ostatecznie zastosowałem takie rozwiązanie:<br /><br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/3530/c3fef070a12f75ad66a273d4a77482f1.png"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/3530/c3fef070a12f75ad66a273d4a77482f1.png" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Nie jestem do końca pewny wartości kondensatora,  dobierałem ją doświadczalnie <br />tak aby uzyskać stabilny stan niski. Ostatecznie było ty chyba coś około 1uF.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3530">malu</a> — 14 lip 2018, o 08:54</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[SylwekK]]></name></author>
<updated>2018-07-13T21:13:52+01:00</updated>
<published>2018-07-13T21:13:52+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209781#p209781</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209781#p209781"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209781#p209781"><![CDATA[
Na boczniku to najlepiej jakiś wzmacniacz z transportem i może jakiś układ całkujący tuż przed avr.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1922">SylwekK</a> — 13 lip 2018, o 21:13</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-13T21:00:30+01:00</updated>
<published>2018-07-13T21:00:30+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209778#p209778</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209778#p209778"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209778#p209778"><![CDATA[
<div class="quotetitle">SylwekK napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Coś mi tu nie pasi... Ten ACS ma rozdzielczość 185mV/A co spokojnie odczytasz avr'kiem. Skąd ci się ta niestabilność bierze? Jeśli punkt &quot;0&quot; ma 2.5V (przy zasilaniu 5V) to jeśli się nie mylę dla prądu przemiennego powinieneś brać pomiar tylko powyżej (lub poniżej) tej wartości i uśredniać, a nie cały wynik, bo po całości to faktycznie będziesz miał czarodziejskie wyniki.<br /></div><br />Masz rację, póki co odczytywałem wartości z adc i na podstawie tych danych nie mogłem stwierdzić jednoznacznie czy urządzenie jest włączone. Jutro wrzucę ACSa na oscyloskop i zobaczę jak to wygląda od środka.<br /><br />A jeszcze dopytam, jak bym chciał mierzyć prąd na boczniku to nie mam pomysłu jak to sensownie odseparować od logiki uC.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 13 lip 2018, o 21:00</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[SylwekK]]></name></author>
<updated>2018-07-13T20:14:26+01:00</updated>
<published>2018-07-13T20:14:26+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209777#p209777</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209777#p209777"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209777#p209777"><![CDATA[
Coś mi tu nie pasi... Ten ACS ma rozdzielczość 185mV/A co spokojnie odczytasz avr'kiem. Skąd ci się ta niestabilność bierze? Jeśli punkt &quot;0&quot; ma 2.5V (przy zasilaniu 5V) to jeśli się nie mylę dla prądu przemiennego powinieneś brać pomiar tylko powyżej (lub poniżej) tej wartości i uśredniać, a nie cały wynik, bo po całości to faktycznie będziesz miał czarodziejskie wyniki.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1922">SylwekK</a> — 13 lip 2018, o 20:14</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-13T18:51:01+01:00</updated>
<published>2018-07-13T18:51:01+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209774#p209774</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209774#p209774"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209774#p209774"><![CDATA[
Mam dedykowane przekładniki do pomiaru prądu, tylko problem jest taki, że nie upchnę tego w sterowniku. Chcę to wszystko zmieścić w uniwersalnej obudowie na szynę DIN, a tych rolet do obsłużenia mam 7. Już ciasno się zrobiło na PCB po wsadzeniu 14 przekaźników.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 13 lip 2018, o 18:51</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2018-07-13T18:41:42+01:00</updated>
<published>2018-07-13T18:41:42+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209770#p209770</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209770#p209770"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209770#p209770"><![CDATA[
Z tego co widzę, to silniki mają krańcówki automatyczne.<br />po kolejnym osiągnięciu pozycji krańcowych, wyłączą zasilanie silnika.<br />Czyli można pokusić się o pomiar prądu. (np. na przewodzie N bo jest wspólny dla podnoszenia i opuszczania.)<br /><br />Możliwe że, aby nie wpinać się w przewód i zagwarantować izolację:<br />Przy większej mocy odbiornika ktoś kiedyś zastosował przewód zasilający(jedną żyłę), owinięty na rdzeniu stalowym i tworząc w ten sposób cewkę z rdzeniem, zasilaną prądem odbiornika. zamontowany na nim kontaktron wykrywał płynący prąd(pole magnetyczne gwoździa ). <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /> &quot;podobno działało przy zasilaniu lodówki.&quot; , może przy 0.5A też zda egzamin. hmm... <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_confused.gif" alt=":?" title="Boi się" /> <br /><br />Pozdrawiam.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 13 lip 2018, o 18:41</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[savian86]]></name></author>
<updated>2018-07-13T18:16:33+01:00</updated>
<published>2018-07-13T18:16:33+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209769#p209769</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209769#p209769"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209769#p209769"><![CDATA[
Silniki jakie mam to SOLIDline SoftPerfection / X01 GU4510<br /><a href="https://www.geiger.de/fileadmin/user_upload/documents/GEIGER_E_BAL_SOLIDline-SoftPerfection_100W0520-000_EN.pdf"  class="postlink">PDF</a><br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/393/6580016057930786bbd76f758ef23e5a.JPG"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/393/6580016057930786bbd76f758ef23e5a.JPG" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Sprawdziłem i nic się nie indukuje na drugim (nieużywanym) wyprowadzeniu. Co do przypadkowego podania napięcia na dwie cewki to zabezpieczone jest to w taki sposób po stronie mojego sterownika:<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/393/eed8fa7aa6121ed24df459c52be4ba2d.png"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/393/eed8fa7aa6121ed24df459c52be4ba2d.png" alt="Obrazek" /></a><br /><br /><div class="quotetitle"><b>Quote:</b></div><div class="quotecontent"><br />Tak na marginesie::: jeżeli istnieje potrzeba zapamiętania położenia pośredniego, to należy to oprogramować w odrębnym układzie po stronie zasilania.<br />np. sprawdzić czas pełnego opuszczania rolety, np 20s.<br />i spowodować by roleta się podniosła do max, i opuszczać ją np. 10s. będzie w 50%. zasłonięta. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><br /></div><br />Właśnie po to mi wykrywanie pracy rolety, aby sterownik sam dobierał czasy i procentowe otwarcie rolety, zamiast ręcznego mierzenia ze stoperem i wprowadzanie do programu<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=393">savian86</a> — 13 lip 2018, o 18:16</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2018-07-13T16:09:43+01:00</updated>
<published>2018-07-13T16:09:43+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209766#p209766</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209766#p209766"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Wykrywanie włączenia urządzenia 230V]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20986&amp;p=209766#p209766"><![CDATA[
witam,<br />nie wiem jaki masz silnik w rolecie.  <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Udaje, że to nie on" /> <br />Są takie w których należy ustawić położenie krańcowe dolne i górne, poprzez ustawienie (obracanie) krańcówek, znajdujących się wewnątrz rolety na kołnierzu silnika, który jest zamontowany wewnątrz rury nawojowej.<br />Po uzyskaniu pozycji krańcowej napięcie zasilające jest odcinane od uzwojeń silnika.<br />&quot;TU UWAGA !!! NIE MOŻNA KROSOWAĆ SILNIKÓW ZE SOBĄ BEZPOŚREDNIO KABLAMI &quot;.<br />Konieczne jest by włącznik odcinał fizyczne połączenie kabli przeciwnego kierunku.<br />Np. jeżeli roleta dostaje napięcie na przewód podnoszenia, to jej przewód opuszczania musi!!! być odłączony od pozostałych rolet.<br />Ponieważ silnik działa jak transformator - uzwojenie podnoszenia indukuje napięcie na uzwojeniu opuszczania i silnik na przeciwnym kablu podaje napięcie, wpływając na połączoną z tą roletą.<br /><br />Może jest zainstalowany silnik z elektronicznymi krańcówkami, ?<br />Tu regulacja sprowadza się do przytrzymania napięcia na kablu od podnoszenia, roleta gdy uzyska max położenie to krańcówka(przeciążeniowa) to wykryje i wyłączy silnik zapamiętując max położenie.<br />w dolnym zakresie ustawia się analogicznie podając napięcie na przewód do opuszczania.<br />&quot;rolety z takimi silnikami można krosować przewodami i zasilać z jednego przełącznika kołyskowego wszystkie&quot;.<br /><br />może te informacje nasuną jakiś sensowny sposób na sprawdzanie czy silnik pracuje czy nie. i czy jest to sprawdzanie koneczne. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><br />Tak na marginesie::: jeżeli istnieje potrzeba zapamiętania położenia pośredniego, to należy to oprogramować w odrębnym układzie po stronie zasilania.<br />np. sprawdzić czas pełnego opuszczania rolety, np 20s.<br />i spowodować by roleta się podniosła do max, i opuszczać ją np. 10s. będzie w 50%. zasłonięta. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><br /><br />pozdrawiam.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 13 lip 2018, o 16:09</p><hr />
]]></content>
</entry>
</feed>