<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2017-09-13T21:29:09+01:00</updated>
<published>2017-09-13T21:29:09+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195061#p195061</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195061#p195061"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195061#p195061"><![CDATA[
W aucie ..?.. to przejrzał bym jeszcze wątki tego tematu. :<br /><a href="http://forum.atnel.pl/topic16839.html?hilit=automotive#p174946"  class="postlink"><span style="text-decoration: underline">ATMEGA+AUTO=Filtracja</span></a><br /><a href="http://forum.atnel.pl/topic16796.html?hilit=automotive#p174506"  class="postlink"><span style="text-decoration: underline">Atmega 88 - zasilanie w aucie</span></a><br />itp <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 13 wrz 2017, o 21:29</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-13T20:54:57+01:00</updated>
<published>2017-09-13T20:54:57+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195058#p195058</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195058#p195058"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195058#p195058"><![CDATA[
Racja. Podłącze na szybko czujnik pod zestaw atb i zobacze czy i jak to działa.  Ten układ przeciw zakloceniowy bym dał bo to ba być w aucieva nie domu.<br />ten rezystor i kondensator ma mieć jakąś konkretną wartość czy tak na oko?<br /><br />Piszesz jeszcze o ryzyku. Jakie?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 13 wrz 2017, o 20:54</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2017-09-13T20:48:05+01:00</updated>
<published>2017-09-13T20:48:05+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195057#p195057</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195057#p195057"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195057#p195057"><![CDATA[
witam,<br /><div class="quotetitle">Slawek napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Czujnik ciśnienia, który na wyjściu daje napięcie 0,3V do 4,5V.<br /></div><br /><div class="quotetitle">Slawek napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />A te 5k w przypadku czujnika, to oczywiście, to jest minimalna rezystancja jaką można podłączyć do wyjścia.<br /></div><br /><div class="quotetitle">Slawek napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />A.... nie wspomniałem o ważnej sprawie, odległość czujnika od płytki to jakieś 3m<br /></div><br /><div class="quotetitle">Slawek napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Zauważyłem że w przypadku czujnika ciśnienia często choć nie zawsze występują rezystor 47k i kondensator 470pF? Pewnie to jako filtr działa?<br /></div><br /><div class="quotetitle">Slawek napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Nawet zakładając że duża rezystancja wejściowa uC może współpracować z czujnikiem, to czy nie dać równolegle do wejścia zarazem wyjścia czujnika) -tak jak znalazłem w innych schematach - równolegle rezystor 47k i 470p? Zwłaszcza że połączenie jest dość długie?<br /></div><br />1). skoro czujnik do wygenerowania prawidlowego napięcia na swoim wyjściu potrzebuje obciążenie mniejsze (w tym wypadku rezystancję, większą 5k )  -  a ma.<br />2). adc mierzy - napięcie prawidłowo podane na jego wejście. <br />3). nawet wstawiony rezystor z kondkiem ( uklad przeciwzakłuceniowy ) , nie ma wpływu na podawane napięcie ponieważ mieści się dozwolonym zakresie obciążenia czujnika, ....... ? <br />4). nie będziesz mierzył przebiegów szybko_zmiennych. <br />hmm... jaki wniosek. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><br />Gdybym ten uklad miał przed sobą, to bym go bez obaw podłączył i przetestował. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><br />ALE TO RYZYKO NALEŻY DO CIEBIE.  <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_biggrin.gif" alt=":D" title="Bardzo szczęśliwy" /><br />pozdrawiam.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 13 wrz 2017, o 20:48</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-13T20:43:46+01:00</updated>
<published>2017-09-13T20:43:46+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195055#p195055</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195055#p195055"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195055#p195055"><![CDATA[
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.pl/itm/172351029176" >http://m.ebay.pl/itm/172351029176</a><!-- m --><br /><br />jasne. Jest to czujnik cisnienia oleju.<br />cos takiego<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 13 wrz 2017, o 20:43</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Nefarious19]]></name></author>
<updated>2017-09-13T19:35:11+01:00</updated>
<published>2017-09-13T19:35:11+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195049#p195049</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195049#p195049"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195049#p195049"><![CDATA[
A może napiszesz co to za czujnik? Byłoby łatwiej.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2500">Nefarious19</a> — 13 wrz 2017, o 19:35</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-13T11:00:40+01:00</updated>
<published>2017-09-13T11:00:40+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195009#p195009</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195009#p195009"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=195009#p195009"><![CDATA[
faktycznie zapomniałem cos na ten temat było.<br />Podpowiedz mi w takim razie jak do tego podejść? W nocie nie ma nic na temat rezystancji wyjściowej czujnika i nawet nie wiem co tam siedzi na wyjściu?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 13 wrz 2017, o 11:00</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Nefarious19]]></name></author>
<updated>2017-09-13T07:16:02+01:00</updated>
<published>2017-09-13T07:16:02+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194999#p194999</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194999#p194999"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194999#p194999"><![CDATA[
<div class="quotetitle"><b>Quote:</b></div><div class="quotecontent"><br />Impedancja wejściowa adc w avr'ach to około 10k, więc czujnik powinien działać prawidłowo.<br /></div><br /><br />to nie tak.<br /><br /><div class="quotetitle">Atmel napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or<br />less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance<br />is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the<br />S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedant sources<br />with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H<br />capacitor.<br /></div><br /><br />chodzi o to że dla najkrótszego czasu próbkowania sygnał powinien mieć impedancje wyjsciową nie wiekszą niż 10kOm, jeżeli ma wiekszą to po prostu trzeba wydłużyć czas próbkowania tak żeby nałaodwać wewnetrzny kondensator. Pamiętajcie że tu jest mowa o IMPEDANCJI. jezeli ten czujnik daje na wyjściu wolnozmienny sygnał DC to autora interesuje REZYSTANCJA wejściowa AC a ta idzie w mega Omy. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. <br /><br /><br /><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/2500/e5559908d3c1d717d53f9612b23e7034.PNG" alt="Obrazek" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2500">Nefarious19</a> — 13 wrz 2017, o 07:16</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-13T06:56:45+01:00</updated>
<published>2017-09-13T06:56:45+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194997#p194997</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194997#p194997"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194997#p194997"><![CDATA[
A możesz mi powiedzieć skąd ta wartość 10k? Tak z ciekawości, jak czytasz notę? Ja zaglądając do ATMega8 znalazłem min 55Momów i max 100Momów. Może Tobie chodzi o inną a ja nie mogę tego znaleźć?<br />Nawet zakładając że duża rezystancja wejściowa uC może współpracować z czujnikiem, to czy nie dać równolegle do wejścia zarazem wyjścia czujnika) -tak jak znalazłem w innych schematach - równolegle rezystor 47k i 470p? Zwłaszcza że połączenie jest dość długie?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 13 wrz 2017, o 06:56</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[jnk0le]]></name></author>
<updated>2017-09-12T13:18:34+01:00</updated>
<published>2017-09-12T13:18:34+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194928#p194928</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194928#p194928"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194928#p194928"><![CDATA[
Impedancja wejściowa adc w avr'ach to około 10k, więc czujnik powinien działać prawidłowo.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=8491">jnk0le</a> — 12 wrz 2017, o 13:18</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-12T10:27:29+01:00</updated>
<published>2017-09-12T10:27:29+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194922#p194922</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194922#p194922"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194922#p194922"><![CDATA[
No tak ale czy to znaczy że nie ma problemu z bezpośrednim podłączeniem pod ADC? <br />Coś mi świta, że do ADC nie można podłączyć zbyć dużej rezystancji?<br />A te 5k w przypadku czujnika, to oczywiście, to jest minimalna rezystancja jaką można podłączyć do wyjścia.<br /><br />Zauważyłem że w przypadku czujnika ciśnienia często choć nie zawsze występują rezystor 47k i kondensator 470pF? Pewnie to jako filtr działa?<br />Ale czy u mnie też ma być coś takiego?<br /><br /><br />A.... nie wspomniałem o ważnej sprawie, odległość czujnika od płytki to jakieś 3m<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 12 wrz 2017, o 10:27</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Nefarious19]]></name></author>
<updated>2017-09-12T10:00:24+01:00</updated>
<published>2017-09-12T10:00:24+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194920#p194920</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194920#p194920"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194920#p194920"><![CDATA[
<img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/2500/84e82725c0aa557c7f2da27ec1fa7999.PNG" alt="Obrazek" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2500">Nefarious19</a> — 12 wrz 2017, o 10:00</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Daro69]]></name></author>
<updated>2017-09-12T09:11:38+01:00</updated>
<published>2017-09-12T09:11:38+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194919#p194919</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194919#p194919"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194919#p194919"><![CDATA[
Zakładam że te 5kom to maksymalne obciążenie ( wartość minimalna rezystancji).<br /><br />Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=11549">Daro69</a> — 12 wrz 2017, o 09:11</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[micky]]></name></author>
<updated>2017-09-12T09:03:49+01:00</updated>
<published>2017-09-12T09:03:49+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194917#p194917</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194917#p194917"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194917#p194917"><![CDATA[
A sprawdzałeś rezystancje wejściową ADC?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1546">micky</a> — 12 wrz 2017, o 09:03</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek]]></name></author>
<updated>2017-09-12T08:18:54+01:00</updated>
<published>2017-09-12T08:18:54+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194914#p194914</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194914#p194914"/>
<title type="html"><![CDATA[Podłaczenie czujnka analogowego pod AVR]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=19167&amp;p=194914#p194914"><![CDATA[
Cześć.<br />Mam do Was pytanie. Dawno nie siedziałem nad elektronika od początku i szczerze trochę wypadło mi z głowy,.<br />Mam coś takiego. <br /><br />Czujnik ciśnienia, który na wyjściu daje napięcie 0,3V do 4,5V. Potrzebuję go podłączyć pod ADC w AVR M32.<br />Mam problem w części sprzętowej, tzn. nie mam pomysłu jak to powinno być podłączone po stronie analogowej, bo... nie wiem czy mogę bezpośrednio podłączyć ten czujnik pod ADC? Napięcia wyjściowe czujnika i  wejściowe uC się zgadzają, ale co rezystancją wej i wyj? Czujnik ma podane tylko min obciążenie jakie można do niego podłączyć a co za tym idzie max prąd jaki może z niego wypływać. u niego jest to 5komów<br />Możecie mi poradzić? Zastosować jakiś wtórnik ze wzmacniaczem operacyjnym? boje się ze wzmacniacz ograniczy napięcie wyjściowe. Jakieś filty dolnoprzepustowe? Na prawdę nie wiem?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=69">Slawek</a> — 12 wrz 2017, o 08:18</p><hr />