<entry>
<author><name><![CDATA[stachu]]></name></author>
<updated>2012-11-07T15:08:47+01:00</updated>
<published>2012-11-07T15:08:47+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18382#p18382</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18382#p18382"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Sterowanie silnikiem DC o prądzie 2A]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18382#p18382"><![CDATA[
Z tego co wiem to wewnętrznie można łączyć mostki w L293 ale łączenie 2 osobnych układów nie jest wskazane<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=72">stachu</a> — 7 lis 2012, o 15:08</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mirekk36]]></name></author>
<updated>2012-11-06T13:48:28+01:00</updated>
<published>2012-11-06T13:48:28+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18305#p18305</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18305#p18305"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Sterowanie silnikiem DC o prądzie 2A]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18305#p18305"><![CDATA[
Oczywiście że powinny to być szybkie diody shottky, jeśli chcesz żeby układ L298 przeżył.<br /><br />Na kanapkę L293D można ale to rzeczywiście desperackie posunięcie i może się nie udać ... tym bardziej, że tyle dzisiaj na rynku przeróżnych scalaków masz do tego celu pod ręką, więc lepiej do większych prądów inny scalak niż L293D<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=54">mirekk36</a> — 6 lis 2012, o 13:48</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[grzesiek_87]]></name></author>
<updated>2012-11-06T13:29:34+01:00</updated>
<published>2012-11-06T13:29:34+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18303#p18303</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18303#p18303"/>
<title type="html"><![CDATA[Sterowanie silnikiem DC o prądzie 2A]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=1759&amp;p=18303#p18303"><![CDATA[
Witam kolegów,<br />Jak wiadomo układ L293D zastosowany na płytce ATB rev1.03 ma maksymalną obciążalność prądową do 0,6A/kanał. Posiadam silnik o prądzie 2A i mam problem z wysterowaniem. Czy mógłbym zastosować dwa układy L293D połączone równolegle sterowane z jednego wyjścia mikroprocka? Nie wiem czy dobrze rozumuję: biorę 2 układy L293D, łączę je równolegle i do tego w każdym z układów łączę dodatkowo każdy z mostków równolegle, co daje mi 4 mostki H pracujące na jeden silnik. Gdy oba mostki w układzie pracują to maks. prąd każdego z kanałów wynosi 0,5 A. Obciążalność takiego układu powinna wzrosnąć do: 2*(0,6-0,1)+2*(0,6-0,1)=2A, o ile nie machnalem sie przy dodawaniu;)? <br />Mam wątpliwości czy tak mogę połączyć, gdyż nie wiem co będzie działo się w stanach przełączania układów oraz czy każdy z układów obciąży się po równo?  Wiem, że jest to rozwiązanie trochę desperackie, ale bardzo interesowało by mnie na przyszłość to czy można takie sztuczki robić, czy lepiej nie;)<br /><br />Znalazłem alternatywny układ L298 <a href="http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/L298.pdf"  class="postlink">http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/L298.pdf</a>, w którym równoległe połączenie jest dopuszczalne, ponadto ma on większy prąd bo aż 4 A i tam jest przykład, że można takie połączenie wykonać, ale dla L293D nie znalazłem takiej informacji w nocie.<br /><br />Układ L293D ma wbudowanie diody zabezpieczające, natomiast układ L298 takowych nie posiada (z tego co zrozumiałem z noty katalogowej). Producenci sugerują, że powinny być to diody Shottky'ego, czy to konieczne? Czy mogę zastosować trochę wolniejsze klasyczne?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=303">grzesiek_87</a> — 6 lis 2012, o 13:29</p><hr />
]]></content>