Witam

Zbudowałem sterownik do pieca CO, program napisany w C, AVR wszystkie niewykorzystane porty ma podłączone do VCC przez 10kom, przy układzie w zasilaniu kondensator 100nF.
Sterownik steruje dwoma pompami 230V poprzez przekaźniki, wentylatorem 12V PWM, podajnikiem (silnik 230V) poprzez przekaźnik, cztery czujniki temperatury na DS1820.

Problem jest taki, że jak przekaźnik wyłącza silnik podajnika to jeden z czujników temperatury co jakiś czas wyrzuca błąd, (jak odłączę zasilanie silnika i AVR steruje tylko przekaźnikiem to jest wszystko OK). Sterowanie pomp nie powoduje żadnych problemów.

Czy ma ktoś jakiś pomysł na układ przeciwzakłóceniowy tego silnika, błąd powstaje przy jego wyłączeniu, czyli jakiś pik powstaje. Już zamontowałem warystory, nic to nie pomaga, może podłączyć go przez jakiś filtr z cewkami.

Bardzo dziękuję za pomoc



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:05 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1079
Pomógł: 73

Wykorzystał bym triak+optotriak do sterowania silnikiem. Jakiej mocy jest ten silnik?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:23 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 24 cze 2014
Posty: 113
Pomógł: 1

Nieśmiało zaproponuję: a jak by tak na czas włączania/wyłączania silnika nie obsługiwać termometru? Nie wysyłać do niego komend, wtedy nie będzie miał powodów, żeby reagować na zakłócenia.

_________________
.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:24 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 paź 2011
Posty: 27212
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 1041

A ja bym, przede wszystkim pokazał schemat i widok PCB jak jest zaprojektowana, jakie przewody do czujników, jak długie itp itd ... bo tak to można sobie zgadywać ...

elektronicy posługują się schematami a nie prozą jak literaci czy wierszem jak poeci - warto na to zwrócić uwagę - tak mi się wydaje

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:06 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 296
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

Cześć.
Miałem identyczny problem.
Przekaźnik z gasikiem wywaliłem po za pcb.

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:11 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 gru 2013
Posty: 28
Pomógł: 0

Bardzo dziękuję za zainteresowanie i wszystkie uwagi, płytka to AVT1665 z drobnymi modyfikacjami, obok niej jest płytka podłączona tasiemką z tranzystorami sterującymi przekaźnikami i tranzystor Mosfet do PWM wentylatora, długość przewodów od czujników temperatury to 2-3 metry, zastanawiam się czy nie powinny być podłączone przewodami ekranowanymi. Same przekaźniki są poza płytkami w podstawkach na szynie iso, silnik ma moc 0,18KW



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 10:36 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 24 cze 2014
Posty: 113
Pomógł: 1

Ja już nie poruszałem tematu połączenia wszystkiego, bo to temat rzeka. Ale ważne żeby przewody sygnałowe nie były prowadzone razem z przewodami np. od silnika. To tak bardo ogólnie - nie da się załatwić tego w kilku zdaniach. Dlatego skoro układ działa normalnie, a tylko w momencie wyłączania silnika, który posiada między innymi sporą indukcyjność, pojawiają się problemy, to ja bym przed wyłączeniem przekaźnika nie komunikował się z termometrami, a jeśli akurat jest konwersja, to poczekałbym tą niecałą sekundę i dopiero wyłączył silnik. Trochę to takie leczenie objawów, a nie przyczyny ale nie widzimy jak wygląda ten układ i to co Mirek napisał: potrzebne schematy, widok zmontowanej płytki no i prowadzenie przewodów. Chociaż zakłócenia mogą się przenosić zasilaniem więc jak zrobiony zasilacz i filtrowanie, bo na razie to wiemy, że tylko 100n tam siedzi.

_________________
.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 11:19 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 mar 2015
Posty: 202
Pomógł: 15

Miałem podobną zagwostkę. U mnie problem się rozwiązał po nałożeniu na wszystkie przewody zasilające tulejek ferytowych.
Pozdrawiam

Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2017, o 12:02 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 gru 2013
Posty: 28
Pomógł: 0

Ok, dzięki bardzo za pomysły, będę kombinował



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO