Witam.
Proszę o sprawdzenie mojego rozumowania nt. łączenia uzwojeń wtórnych transformatora.
Obrazek

Trafo posiada osobne uzwojenia po stronie wtórnej.
Każde z niech daje 15V/4A.
Planuję je przełączać w taki sposób, by uzyskać 15V/8A lub 30V/4A.
Poniżej sposoby łączenia:
1. 15V/8A
2. 30V/4A
3. połączenie powoduje grzanie się trafa i napięcie 0V.
Obrazek

Czy poniższy sposób wykorzystania przełącznika będzie poprawnie spełniał swoje zadanie?
Obrazek

Z góry dziękuję za wszelkie cenne uwagi i spostrzeżenia.

_________________
http://leszczamiga.ppa.pl/



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 21:04 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 lis 2015
Posty: 1448
Lokalizacja: okolice Warszawa
Pomógł: 149

wg mnie wygląda OK.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:21 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 lis 2014
Posty: 267
Lokalizacja: Krosno
Pomógł: 38

raczej równoległe łączenie uzwojeń zrobi więcej problemów niż korzyści, będzie się porostu grzały uzwojenia, ze względu na różnice w ilości uzwojeń oraz rezystancji uzwojeń. inna sprawa ma się gdy takie uzwojenie nawija sie parą przewodów lub kilkoma fabrycznie gdyż wówczas zostaje zachowana taka sama ilość uzwojeń.

przykład jak można wykorzystać takie trafo aby uzyskać zwiększoną wydajność prądową
Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:34 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
jaman7 napisał(a):
przykład jak można wykorzystać takie trafo...

W.g mnie nici z takiego zysku, po prostu w jednym pełnym okresie "napięciowym" raz wykorzystywane jest uzwojenie I (4A) i raz uzwojenie II ( też 4A).
Wykorzystywane są naprzemiennie więc nie ma sumy prądu.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 09:42 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 27 sty 2016
Posty: 192
Pomógł: 2

Przede wszystkim 0V masz dlatego, że źle łączysz końce uzwojeń wtórnych ze sobą. Zamień - odwróć jedną parę a uzyskasz zamierzony efekt bez grzania się. Na schematach zaznacza się czarną kropą początek uzwojenia. Właśnie po to, aby w takim przypadku jak Twój - nie było zaniku napięcia. Uzwojenia wtórne - choć to mało logiczne w prądzie zmiennym - mają umowny początek i koniec.
m.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 09:48 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 lut 2016
Posty: 248
Lokalizacja: Norwegia
Pomógł: 16

łączenie równoległe uzwojeń wtórnych jest stosowane powszechnie i jest czymś normalnym pod warunkiem że są to uzwojenia o takich samych napięciach i łączone są zgodnie z zachowaniem faz. Często można to spotkać w transformatorach o wysokich amperażach, gdzie technologicznie łatwiej jest nawinąć kilka uzwojeń cieńszym drutem, po czym je po prostu połączyć. Sam stosuję takie rozwiązania w swoich konstrukcjach, czasem nawet łącząc po dwa lub trzy osobne transformatory. Zastosowanie kilku transformatorów ma swoje zalety i wady oczywiście ale jest skuteczną metodą stosowaną w konstrukcjach profesjonalnych.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
SP2LUB - LA1BUA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO