Witam

Przeglądam uważnie datasheet AVRów i nigdzie nie znalazłem wzmianki by była możliwość ustawienia trybu licznika w ten sposób by podawanie impulsów z zewnątrz powodowało zwiększanie lub zmniejszanie wartości licznika w zależności od potrzeb...

Raczej nie interesowałoby programowe rozwiązanie problemu w przerwaniu. Chciałbym by odbyło się to sprzętowo wykonane.

Czy jest jakieś rozwiązanie?

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 13:01 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 lis 2012
Posty: 283
Lokalizacja: Warszawa
Pomógł: 17

Hej,
Oj, chyba słabo szukałeś :idea:
Weź na przykład Atmegę32, w tabeli 42 (str.82) dla Timera0 masz podane źródła sygnału taktującego timer. Na samym dole masz do wyboru zbocze opadające lub narastające na pinie T0 :) - chyba o to Ci chodziło.

_________________
Pozdrawiam
Grzegorz



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 13:09 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lut 2015
Posty: 252
Lokalizacja: Lublin
Pomógł: 23

Skoro nie da się obsłużyć tego licznika harware'owo, tzn. i tak musisz go odczytywać w kodzie
jak nie chcesz przerwania informującego na przykład o przepełnieniu, to po co te kombinacje?
Licznik incrementowany, może sie stać "dekrementowanym" przy odczycie.
Skoro np. odlicza od 1 do 255, to jak odejmiesz zawartość licznika od 255 to po każdym zliczeniu będzie dekrementacja.
Czy to cię nie urządza? Tylko jedna prosta instrukcja programowa.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 17:45 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 lut 2013
Posty: 148
Lokalizacja: KTT
Pomógł: 1

Jeszcze prościej zanegować (bitowo) wartość licznika i dekrementacja gotowa
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

_________________
Gordon



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO